POIDS MAXIMUM POUR AQUARIUM DE 2 METRES

Un intrus dans votre bac , une fuite ou autres questions non liés aux poissons
bounty26

Bonjour,

J'ai besoin de vous...

J'habite en appartement au 1er étage d'un immeuble de 4 étages.
Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai) et en dessous une dalle béton.
Je vais rentrer un aquarium de 1.88CM X 75CM X 65CM de hauteur.

Je souhaiterai donc savoir si je peux le faire ou pas ?

Je pense qu'un aquarium de cette taille pèserait entre 1 tonne et 1.3tonne. Entre la cuve, le meuble ciporex, les roches et l'eau...

Qu'en pensez vous ? Si quelqu'un maîtrise le sujet je suis preneur.

merci à tous




Avatar du membre
Cyril60
Messages : 1828
Enregistré le : lun. 18 juil. 2011 23:32
Localisation : Longueil Annel 60150
Localisation : Oise (60)

si le poids est bien répartis je pense qu'il n'y a pas de soucis après faut voir avec les experts. Par contre prévois une planche en dessous du meubles si tu veux pas marquer ton vrais parquet lol




bounty26

Cyril60 a écrit :si le poids est bien répartis je pense qu'il n'y a pas de soucis après faut voir avec les experts. Par contre prévois une planche en dessous du meubles si tu veux pas marquer ton vrais parquet lol
Qu'appel tu si le poids est bien réparti ? CAD?




Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

yhasson a écrit :Bonjour,

J'ai besoin de vous...

J'habite en appartement au 1er étage d'un immeuble de 4 étages.
Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai) et en dessous une dalle béton.
Je vais rentrer un aquarium de 1.88CM X 75CM X 65CM de hauteur.

Je souhaiterai donc savoir si je peux le faire ou pas ?

Je pense qu'un aquarium de cette taille pèserait entre 1 tonne et 1.3tonne. Entre la cuve, le meuble ciporex, les roches et l'eau...

Qu'en pensez vous ? Si quelqu'un maîtrise le sujet je suis preneur.

merci à tous
Normalement il n'y a pas de soucis pour la dalle béton, d'autant plus que le bac est situé contre un mur, pour le parquet ca dépend de sa constitution, entraxe des lambourdes ect..., je te conseil de bien repartir la charge sur celui-ci.




bounty26

wakup2 a écrit :
yhasson a écrit :Bonjour,

J'ai besoin de vous...

J'habite en appartement au 1er étage d'un immeuble de 4 étages.
Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai) et en dessous une dalle béton.
Je vais rentrer un aquarium de 1.88CM X 75CM X 65CM de hauteur.

Je souhaiterai donc savoir si je peux le faire ou pas ?

Je pense qu'un aquarium de cette taille pèserait entre 1 tonne et 1.3tonne. Entre la cuve, le meuble ciporex, les roches et l'eau...

Qu'en pensez vous ? Si quelqu'un maîtrise le sujet je suis preneur.

merci à tous
Normalement il n'y a pas de soucis pour la dalle béton, d'autant plus que le bac est situé contre un mur, pour le parquet ca dépend de sa constitution, entraxe des lambourdes ect..., je te conseil de bien repartir la charge sur celui-ci.
La charge va etre reparti sur le meuble c'est tout... Le meuble fait 1.88M soit la même taille que l'aquarium. C'est quoi que vous appelez bien réparti?




Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

yhasson a écrit :
wakup2 a écrit :
yhasson a écrit :Bonjour,

J'ai besoin de vous...

J'habite en appartement au 1er étage d'un immeuble de 4 étages.
Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai) et en dessous une dalle béton.
Je vais rentrer un aquarium de 1.88CM X 75CM X 65CM de hauteur.

Je souhaiterai donc savoir si je peux le faire ou pas ?

Je pense qu'un aquarium de cette taille pèserait entre 1 tonne et 1.3tonne. Entre la cuve, le meuble ciporex, les roches et l'eau...

Qu'en pensez vous ? Si quelqu'un maîtrise le sujet je suis preneur.

merci à tous
Normalement il n'y a pas de soucis pour la dalle béton, d'autant plus que le bac est situé contre un mur, pour le parquet ca dépend de sa constitution, entraxe des lambourdes ect..., je te conseil de bien repartir la charge sur celui-ci.
La charge va etre reparti sur le meuble c'est tout... Le meuble fait 1.88M soit la même taille que l'aquarium. C'est quoi que vous appelez bien réparti?
Comme cyril l'a dit, met une planche entre ton parquet et tes piliers en siporex, évite les charges trop ponctuelles sur ton plancher bois, car au mieux tu aura des déformations et déjà ça c'est pas bon du tout.




Avatar du membre
djelin
Messages : 888
Enregistré le : dim. 29 mai 2011 09:11
Localisation : Lyon 69009
Localisation : Lyon 9ème

J y connais rien mais je trouve que ca commence a faire beaucoup quand meme
La charge au metre carre est enorme


Image


Avatar du membre
lionel
Messages : 7812
Enregistré le : lun. 23 mai 2011 18:54
Localisation : 35220 Chateaubourg

+1


"Faites le bien, par petits bouts,là ou vous êtes;
Car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde"
Desmond Tutu


Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

djelin a écrit :J y connais rien mais je trouve que ca commence a faire beaucoup quand meme
La charge au metre carre est enorme
Pour la dalle béton pas de soucis normalement, après ca depend de ce que c'est aussi comme dalle, dalle pleine, poutrelles hourdis, etc.....
La charge d'exploitation en logement est de 150Kg/m², seulement c'est une valeur moyenne sur tout la surface d'un plancher et a cela s'ajoute un coefficient de sécurité de 1.5
Pour une charge ponctuelle ca va dependre du type de plancher et de sa resistance à la déformation, moins il déforme et plus il sera apte a resister et repartir une forte charge ponctuelle.
Ce qu'il faudra eviter c'est de rajouter d'autre charge importante aux alentour du bac, comme une armoire normande ou autre... :mrgreen:
Sur les chantiers, il est courant de voir des palettes de 1.5t posé en plein milieux du plancher sans soucis.
Dans le cas d'un plancher poutrelle hourdis, il faudra essayer de positionné le bac dans le bon sens pour qu'il porte sur un maximum de poutrelles, on peut voir parfois au plafond le spectre des poutrelle ;)
Et pour nos bac, son positionnement est en général contre un mur et encore mieux dans un angle dans le cas d'un mur de refend, ce qui transmettera directement la charge dans le mur porteur et evitera la déformation.

Perso, c'est plus le plancher bois qui me fait peur, car cela risque de deformer et la c'est pareil, il faudra voir le sens de pose des lambourdes et voir même pour renforcer et repartir un maximum la charge.




Avatar du membre
Bal50
Admin
Messages : 4429
Enregistré le : mar. 24 mai 2011 05:52
Localisation : 50400 Granville
Localisation : 50400 Granville

yhasson a écrit :Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai)
Collé ou cloué?


"Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
quand le dernier poisson aura été pêché, alors vous vous apercevrez
que l'argent ne se mange pas."
Proverbe Cree (nation amérindienne du Canada)


bounty26

bal42 a écrit :
yhasson a écrit :Au sol dans toute la maison j'ai du parquet (du vrai)
Collé ou cloué?
Je ne sais pas, j'ai un moyen de vérifier?




bounty26

wakup2 a écrit :
djelin a écrit :J y connais rien mais je trouve que ca commence a faire beaucoup quand meme
La charge au metre carre est enorme
Pour la dalle béton pas de soucis normalement, après ca depend de ce que c'est aussi comme dalle, dalle pleine, poutrelles hourdis, etc.....
La charge d'exploitation en logement est de 150Kg/m², seulement c'est une valeur moyenne sur tout la surface d'un plancher et a cela s'ajoute un coefficient de sécurité de 1.5
Pour une charge ponctuelle ca va dependre du type de plancher et de sa resistance à la déformation, moins il déforme et plus il sera apte a resister et repartir une forte charge ponctuelle.
Ce qu'il faudra eviter c'est de rajouter d'autre charge importante aux alentour du bac, comme une armoire normande ou autre... :mrgreen:
Sur les chantiers, il est courant de voir des palettes de 1.5t posé en plein milieux du plancher sans soucis.
Dans le cas d'un plancher poutrelle hourdis, il faudra essayer de positionné le bac dans le bon sens pour qu'il porte sur un maximum de poutrelles, on peut voir parfois au plafond le spectre des poutrelle ;)
Et pour nos bac, son positionnement est en général contre un mur et encore mieux dans un angle dans le cas d'un mur de refend, ce qui transmettera directement la charge dans le mur porteur et evitera la déformation.

Perso, c'est plus le plancher bois qui me fait peur, car cela risque de deformer et la c'est pareil, il faudra voir le sens de pose des lambourdes et voir même pour renforcer et repartir un maximum la charge.
J'habite au 1er étage d'un immeuble de 4 étages construction entre 1970 et 1980 je pense. Tous mes murs sont en béton vibré (une vraie galère pour percer dans les murs !!). Donc je ne fais que supposer, mais je pense que la dalle doit pas etre toute fine. Je vais positionner le bac contre un mur entre 2 angles (a gauche et a droite) et je vais condamner une fenetre (rien à foutre je ne l'ouvre jamais) qui se trouvera derriere l'aquarium.

Donc l'aquarium sera à 1cm du mur à droite et à 80cm du mur à gauche.

Le meuble est en ciporex : 4 pieds mais en dessous du meuble c'est du ciporex sur 1.88m et 75cm de large.




Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

Béton banché partout ? cool, pour la dalle, ce n'est pas forcement une question d'épaisseur mesi plutot de constitution, c'est pas pareil si c'est une dalle pleine en béton armé ou si c'est un plancher poutrelle hourdis, mais si tu a du banché partout j'imagine que la dalle est pleine et c'est un bon point si c'est bien le cas ;)

Dans l'angle formé par tes 2 murs, ces murs sont bien tout les 2 porteur et en banché aussi ? pas de cloisons ?

Ton bac represente environ 9.00m² de ton plancher avec la charge d'exploitation au maxi, fait le calcul de tout ce que tu a sur cette dalle en terme de charge et voie ce que cela te donne raporté au m².
En général on est toujours bien en dessous de la charge admissible et je ne pense pas que ton bac l'explose.
Il faut aussi savoir que le coef de sécurité n'est pas calculé uniquement a partir des 150Kg / m² de charge d'exploitation, il faut rajouter a cela le poid de plancher lui même que ce dernier devra également soutenir ;) (environ 500Kg pour une dalle pleine de 20cm + 150Kg de charge) x par le coef de sécurité.




Avatar du membre
alex69140
Messages : 459
Enregistré le : jeu. 7 juil. 2011 10:05
Localisation : CHASSE-SUR-RHONE
Localisation : Rillieux-la-Pape (Vancia)

En gros essaye de repérer déjà où sont les lambourdes sous le parquet pour répartir la charge. Comme le dit wakup il n'y aura pas de problème avec la dalle béton. Ton aqua ne la traversera pas et il ne finira pas chez le voisin. Le seul risque éventuel serait si tu le mettais en plein milieu de ta pièce et la encore au pire des fissures pourraient apparaître en sous face de la dalle c'est "tout". Si l'un des deux murs et porteurs (mur de façade ou mur contre cage d'escalier) vraiment aucun soucis à avoir. Comme le dit encore une fois wakup c'est le parquet le point faible.




bounty26

wakup2 a écrit :Béton banché partout ? cool, pour la dalle, ce n'est pas forcement une question d'épaisseur mesi plutot de constitution, c'est pas pareil si c'est une dalle pleine en béton armé ou si c'est un plancher poutrelle hourdis, mais si tu a du banché partout j'imagine que la dalle est pleine et c'est un bon point si c'est bien le cas ;)

Dans l'angle formé par tes 2 murs, ces murs sont bien tout les 2 porteur et en banché aussi ? pas de cloisons ?

Ton bac represente environ 9.00m² de ton plancher avec la charge d'exploitation au maxi, fait le calcul de tout ce que tu a sur cette dalle en terme de charge et voie ce que cela te donne raporté au m².
En général on est toujours bien en dessous de la charge admissible et je ne pense pas que ton bac l'explose.
Il faut aussi savoir que le coef de sécurité n'est pas calculé uniquement a partir des 150Kg / m² de charge d'exploitation, il faut rajouter a cela le poid de plancher lui même que ce dernier devra également soutenir ;) (environ 500Kg pour une dalle pleine de 20cm + 150Kg de charge) x par le coef de sécurité.
Bon je viens de rentrer chez moi... J'ai été regarder de dehors... Alors je vous explique avec une photo on voit très mal, normal c'est la nuit... Je prendrai les mêmes demain quand il fera jour...
1ère photo
Image

2ème photo un peu en décaler
Image

3ème photo encore plus décaler, mon aquarium arrivera à environ 1m du mur (donc du bord).
Image




Bonzo

Deja fait l'experience dans un appart avec du parquet, et un gros volume si tu ne met pas de planche entre le parquet le meuble, et une bonne repartition du decord du bac , voici ce qu'il va ce passer :

-Deformation progressive du parquet (voir decolement), deformation du meuble, explosion (et jai bien dit explosion) du bac.

Pour information , a l'epoque j'y avait placer une plaque de makcrolon de 4 cm d'epaisseur.

PS: le makrolon est un pexiglas 10x plus resistant, et incassable. (mais relativement cher).

-Je vient de voir tes photos, donc rien ne sera en dessous de ton bac, meme pas un pilier porteur....je ne dirais qu'une chose "cho les marrons".

Voila a toi de voir pour le bac/parquet. :thinking:




Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

Pour moi ça pose pas de soucis ;) c'est en porte a faux, mais c'est pas comme un balcon et je pense que c'est justement dimensionné en conséquence avec avec une poutre bien positionné qui reprend bien la charge (ce que tu appel poutre c'est un poteaux).

Donc pour moi va y sans problème, par contre c'est le plancher bois ou il faut faire attention, comme l'a dit Bonzo tu risque d'exploser ton bac si il y'a trop de déformation.




Avatar du membre
lionel
Messages : 7812
Enregistré le : lun. 23 mai 2011 18:54
Localisation : 35220 Chateaubourg

Ouais conçu pour
Mais pas conçu pour recevoir un Aqua de plus d'1 tonne
Me fait flipper ta configuration...


"Faites le bien, par petits bouts,là ou vous êtes;
Car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde"
Desmond Tutu


Avatar du membre
wakup2
Admin
Messages : 4503
Enregistré le : jeu. 26 janv. 2012 08:59
Localisation : Vouvray 37210
Localisation : 37000 Tours

La structure porteuse supporte largement, le truc qui compte le plus c'est de ne pas trop dépasser la charge d'exploitation sur la totalité du plancher, mais bon comme déjà expliqué tu a déjà une bonne marge de sécurité la aussi.

Lionel, la poutre qui supporte ce porte a faux supporte déjà tout la structure sur plusieurs étages, autant te dire que c'est largement dimensionné logiquement ;)




Avatar du membre
Bal50
Admin
Messages : 4429
Enregistré le : mar. 24 mai 2011 05:52
Localisation : 50400 Granville
Localisation : 50400 Granville

yhasson a écrit :Bon je viens de rentrer chez moi... J'ai été regarder de dehors...
Image
T'es rentré chez toi en hélicoptère :bravo:


"Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
quand le dernier poisson aura été pêché, alors vous vous apercevrez
que l'argent ne se mange pas."
Proverbe Cree (nation amérindienne du Canada)


Répondre

Retourner vers « Un problème avec votre aquarium »