romu87 a écrit :wakup2 a écrit :150kg/m² ce n'est pas la résistance d'une dalle béton, c'est juste la charge d'exploitation pour un bâtiment de logements, ...
effectivement mais je n'aprehende pas les données "mathématiques" qui permettent de dire :
charges d'exploitation= 150KG/m2
aquarium 188*75 =1,41 m2
soit si on estime que l'aquarium porte sur 2 m2 la charge d'exploitation tolérée à l'endroit ou se trouve cet aqua devrait etre de 300kg hors on voit bien qu'on est tous loin de ce poids et je concois que quand je recois mon equipe de hand autour de ma table on est au dessus aussi de la charge d'exploitation sans pour autant que ma maison ne s'ecroule...
donc je comprends pas
wakup2 a écrit :Et pour ta maison ca doit plutôt être une dalle en poutrelle hourdis, c'est pas pareil qu'une dalle pleine

oui effectivement c'est pas pareil
yhasson a écrit :-
Si j'ai simplement un pb de trace a cause du poids c'est pas grave... JE suis en location donc FuCCCCCHKKK
ben justement t'es en location donc si tu pourris le parquet c'est pas cool et pas tres respectueux pour le proprio non ?
Pour la charge d'exploitation, il faut penser sur toute la surface du plancher et non pas en ponctuel, c'est à dire qu'on calcul la totalité des charges sur tout le plancher et en général on reste bien en dessous, dans notre cas l'aquarium représente environ 9.00m² de la dalle chargé au max

9.00m² c'est pas grand chose, tu a très facilement 9.00m² de ton plancher qui n'est pas chargé ou très peut.
On ne parle pas en ponctuel car ton plancher ne va pas beaucoup travailler en flexion, on considère que c'est un bloc monolithique qui va transmettre directement les effort sur ses appuis et dans notre cas le bac sera situé en bord de dalle, prêt de la structure qui reprend directement la charge
Le gros soucis c'est lorsque l'on a faire a un plancher léger, qui travaillera plus en flexion comme dans le cas d'un plancher bois ou même un parquet sur lambourde et dans une moindre mesure un plancher poutrelle hourdis par rapport a une dalle pleine

en plus un plancher léger auquel on applique un coef de sécurité aura bien moins de marge de sécurité car on compte dans le calcul le poids du plancher lui même (le plancher doit soutenir son propre poids).
petit calcul :
plancher béton dalle pleine : (500kg/m² = poids d'un plancher béton de 20cm + 150kg/m² charge d'exploitation) X 1.5 = 975kg/m² soit une surcharge de 475kg/m²
plancher poutrelle hourdis : (250kg/m² = poids d'un plancher poutrelle hourdis + 150kg/m² charge d'exploitation) X 1.5 = 600kg/m² soit une surcharge de 350kg/m²
Bon après en ce qui concerne les coef de sécurité je ne me rappel plus trop de mes cours

je me rappel juste que tu a le coefficient ELS (états limite de service) qui calcul la structure sollicitée dans le domaine élastique uniquement et l'ELU (états limite ultime) qui traite les structures dans leur fonctionnement exceptionnel avant ruine, les matériaux peuvent alors atteindre le domaine plastique.
Pour le makrolon, cela doit être un excellent matériaux, mais dans le cas de yhasson il n'y a pas d'intérêt, si on été sur un plancher bois ou un parquet sur lambourde je comprend que l'on cherche a rigidifier et repartir la masse pour éviter la flexion, mais la c'est pas la dalle qui va bouger, enfin ton makrolon va bouger bien avant

au pire, vu que le parquet collé n'est pas toujours d'une planéité exceptionnelle et qu'il peut y avoir certaines "aspérités" je mettrai une sous couche ou un matériaux résilient entre le socle et le parquet, et cela amènera en plus une protection pour le parquet